表1 主要构筑物 | ||||||
名称 | 数量/座 | 外型尺寸/mm | 备注 | |||
集水池 | 1 | 76000 × 3500 ×4 000 | 钢筋砼结构 | |||
调节池 | 1 | 25000 × 30000 ×4000 | 钢筋砼结构 | |||
初沉池 | 4 | 45000 × 4500 × 5200 | 钢筋砼结构 | |||
一段缺氧池 | 4 | 9000 × 4500 × 5200 | 钢筋砼结构 | |||
一段好氧池 | 4 | 18000 ×4500×5200 | 钢筋砼结构 | |||
二沉池 | 4 | 4500 × 4500 ×5800 | 钢筋砼结构 | |||
二段缺氧池 | 4 | 4500 × 4500 × 5800 | 钢筋砼结构 | |||
二段好氧池 | 4 | 18000 ×4500× 5800 | 钢筋砼结构 | |||
三沉池 | 4 | 4500 × 4500 × 6300 | 钢筋砼结构 | |||
排放水池 | 1 | 8000×2500×4000 | 钢筋砼结构 | |||
污泥池 | 1 | 7700×7600×4000 | 钢筋砼结构 | |||
污泥浓缩池 | 1 | 2300×1700×2400 | 钢筋砼结构 | |||
表2 主要设备 | ||||||
名称 | 型号 | 数量/台 | 技术参数 | |||
机械格栅 | XG600 | 1 | M:600mm,B:5mm,N0=0.75kW | |||
集水泵 | NP3127MT437 | 2 | Q=150m3/h,H=10m,N=5.9kW | |||
废水泵 | CP3127MT481 | 2 | Q=65m3/h,H=15m,N=5.9kW | |||
预曝气风机 | FTB-100 | 1 | Q=5.85m3/min,H=0.5m,N=7.5kW | |||
曝气鼓风机 | FTB-150 | 6 | Q=24.5m3/min,H=0.5m,N=37kW | |||
回流泵 | CP3127MT481 | 16 | Q=65m3/h,H=15m,N=5.9kW | |||
污泥中转泵 | CP3057HT250 | 2 | Q=20m3/h,H=20m,N=2.4kW | |||
螺杆泵 | I-1B3寸 | 2 | Q=12 m3/h,H=60m,N=5.5kW | |||
板框压滤机 | XAM40/800-UBK | 2 | Se=40 M2 | |||
流量计 | Q=w-40m3/h | 2 | 调节池出口 | |||
流量计 | Q=w-80m3/h | 1 | 排放水池 | |||
表3 运行结果 | ||||||||||||
监测 次数 | 一级A-O生物接触氧化池 | 二级A-O生物接触氧化池 | ρ(BOD5)/(m·L-1) | 去除率 /% | ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) | 去除率 /% | ||||||
二沉池 | 三沉池 | |||||||||||
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 去除率 /% | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 去除率 /% | |||||||||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||||
第一次 | 1360 | 420 | 69.1 | 420 | 67 | 84 | 650 | 12 | 98.2 | 72 | 2 | 97.2 |
第二次 | 1450 | 500 | 65.5 | 500 | 80 | 84 | 720 | 18 | 97.5 | 78 | 3 | 96.2 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |