标题: 日处理量3000立方米印染废水治理工程
、概述
    浙江冠南针纺印染有限公司,在生产过程中有高色度的印染废水产生,日排印染废水约3000M3,为实行项目"三同时",特委托上虞绿州水处理设备有限公司编制该废水的治理工程设计方案。
  二、设计依据
    1、设计水量:根据厂方提供日排废水3000M3,三班制作业,污水站设计流量按150M3/h计。
    2、设计废水水质:根据厂方提供水质指标如下:
  
  一、概述
    3、处理后废水排放水质要求:达到绍兴市污水入网排放要求,具体指为
    
    4、处理后废水排放去向:排入污水管网。
    5、设计范围:从污水进入污水站到废水出站(外排池出口)的工艺、管道及构筑物设计。
  三、设计处理工艺流程
  1、废水处理工艺设计指导思想
    1.1、尽量利用物化法,并选择成熟可靠的工艺。
    1.2、平面布置力求做到布局合理、整洁。
    1.3、水处理工艺力求简单、可靠、实用,减少劳动强度,提高自动化程度。
    1.4、处理后废水必须符合污水入网要求。
  2、工艺流程
   
    
  3、流程说明
    废水经格栅去除大颗料杂质后,流入污水调节池,水质均化后。用泵提升到气浮池,出水流入外排池,用泵送入污水管网。沉淀污泥排入污泥干化池。渗沥水回调节池,干泥掺入煤中烧锅炉或送砖瓦厂制砖。
  4、废水处理效果预测
    
  四、主要构筑物设计及设备选型
  (一)、构筑物
    1、调节池
    地下式砼结构,有效容积800M3,池顶标高+0.20m,池底标高±0.0m,平面尺寸22.5Lm×12Bm。
    2、污泥干化池
    地上式砖混结构,有效容积20M3,池顶标高+1.20m,池底标高±0.0m,平面尺寸20m×10m。
    3、外排池
    半地上式砼结构,有效容积100M3,池顶标高+2.0m,池底标高-1.5m,平面尺寸6.5m×5.m。
  (二)设备选型
    1、格栅
    选取用16目不锈钢丝网,面积6M2。
    2、行车式刮泥机
    选用跨度为3.6m钢制行车式刮泥机 1台
    3、溶气泵
    选用Q=45M3/h H=34m N=7.5KW
    IS80-65-160型清水泵 2台1开1备
    4、空压机
    选用Q=0.17M3/min P=0.7MPa N=1.5KW 移动式空压机 1台
    5、加药装置
    选用V=1000L带搅拌、加药泵加药装置 2套
    6、气浮池
    选用处理水量Q=150M3/h 外型尺寸13Lm×3.6Bm
    钢制气浮池 1台
    7、溶气水罐
    选用Φ1200mm H=3800mm
    内装填料钢制溶气水罐 1台
    8、提升泵
    选用Q=150M3/h H=10m N=7.5KW
    IS125-100-200型离心泵 2台1开1备
    9、外排泵
    选用Q=150M3/h H=20m N=18.5KW
    IS150-125-250型离心泵 2台1开1备
  五、总面积设计
    1、废水处理区平面布置
    废水处理构筑物尽做到连体设计,各功能物分布条块清晰,四周道路畅通,各构筑物间距合理。
    2、站区道路及管道布置
    站内所有工艺管道及废水管道根据标高、分明和暗管铺设,可以铺设暗管的尽量铺设暗管,按美观、实用、节约的原则布置,站区道路不混凝土路面。
    3、绿化
    站内道两侧设绿化带,可按气候和植物适应条件种植常绿乔木。构筑物四周种植草坪与花卉,以美化污水站区。
    4、人员编制
    废水处理站人员定为4人。
  六、建设与结构设计
   1、建筑设计
    (1)砌体结构设计规范GBJ3-88。
    (2)建筑地基基础设计按规范GBJ7-89。
    (3)混凝土结构设计按规范GBJ10-89。
    根据废水站的工艺要求,站内建构筑物分废水处理构筑物、污泥处理构筑物、辅助生产建筑物部分。
   2.结构设计
    废水处理用的构筑物中,本设计采用钢筋砼结构形式,底板及池体采用C20钢筋砼,池体作抗渗处理。各构筑物中设多道构造柱、梁,以增强池体的强度,降低工程造价。本设地承载力按100kpa,地下水位0.5M考虑。
   3、建筑材料和施工条件
    本地的砖、水泥、砂均可按要求标号供应,满足一般要求即可。施工中,特别是在捣浇底板时应采用井底排水法施工。
  七、电所设计
  1、废水处理站所需电气设备如下表
    
  2、配电
  从变电所用埋地电缆引电至污水站低压柜,进线重复接地,设备上电机采用二地控制。
  八、投资估算
    (一)土建
    
    (二) 设备
   
    (三) 其它
    1、设计费    0.8万元
    2、安装费    0.5万元
    3、调试费    0.3万元
    4、运费     0.1万元
    5、不可预见费  0.6万元
    小计      2.5万元
    (四)、工程总投资23.15+27.96+2.5=53.61万元,其中设备投资27.96万元。
  九、主要经济技术指标
  (一)运行费用估算
    (1)电费:单耗0.20度/M3水,电价0.7元/度
  0.14元/M3污水
    (2)药费:单耗A:0.10㎏/M3水 药价1.8元/
    0.19元/M3污水
    B:0.06㎏/M3水 药价0.9元/0.045元/M3污水
    (3)人工费:定员4人,月工资700元/人
    0.03元/M3污水
    (4)维修费:每年6000元计 0.005元/M3污水
    小计 0.419元/M3污水
    每处理1吨废水约需运行费用0.419元。
  (二)主要经济技术指标
    1、日处理水量:3000M3
    2、废水站占地面积:500M2
    3、废水站装机容量:35.65KW
    4、废水回用成本:0.419元/M3水
    5、劳动定员:4人
    6、吨水投资:178.7元
    7、总投资:53.61万元
  
  