问题一中沉池系统设计不合理导致回流污泥不能连续回流曝气池各部位污泥浓度不均衡。
理由;曝气池中的泥水混和物进入中沉池进行泥水分离,其中最多有二十分之一落入泥斗,刮泥机1小时40分为一周期。如等刮泥机把泥刮入泥斗开回流也就十几分钟。如连续开回流约一个多小时打回的是清水,反而使曝气池各部位更不均匀。
答:中沉池池底为平底用行车吸泥机。
问题三风机选型及气管分布不合理。应一用一备确都用上了。曝气不均,曝气池为两组,其中一组系统阀门开到最大,一组阀门开到最小。但开最大阀门的曝气量还是小。
问题二该纸厂制浆分两个时段,每个时段 约为6小时,一天制浆约12小时,当制浆时 从车间来水比较少运行比较正常,当不制浆时因没有集水调节池会有大量水涌入水处理。整体来说水进入水处理是时大时小从而导致以下后果:
1,
加药量时大时小,(人为调节不可能那麽及时)出水水质不稳,药剂浪费,费力耗材。
2,
为保证后段进水 通过阀门控制进入回水池1水量及时开启会用泵1打入上面储水池(人为调节不可能那麽及时),结果是效果不佳,(费力不讨好)。
3,
曝气池的菌种是有时撑死有时饿死。水多的时候氧气不足还憋死一部分。